问这种

中央供暖系统

散热器和全部或它不会来吧

我们最近有新的散热器穿上,但是保留了所有的旧角阀lockshields就改变了散热器,散热器恒温阀。散热器不热身的管道变热而不是rad,除非我们有任何低5 - 6和散热器天气寒冷。还在大厅房间温控器(大厅rad没有和富)不会离开不到10,你只听到加热踢,如果把高达25 +所以我们只能有房子煮沸或冻结没有中间?

额外信息:其德雷顿所以deffo不是便宜货,我们就完蛋了旧的阀而不是穿上新提供了缓解n速度。还怎么能是错误的一方只有一方有针吗?这一边上的销。另一边没有超过只是一个小塑料帽我认为其称为lockshield只能扭曲摩尔掌控。显然我不真的有线索但任何更多的帮助或细节就好了。
谢谢。

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

你好,

廉价和流量调节都是件棘手的事情。不幸的是我将看替换和和阀门在同一时间。一个好和可以£15左右。我遇到过一些,似乎只是像你所描述的打开或关闭。听起来像一个恒温器的问题。取决于类型的温控器您正在使用但即使对一个古老的恒温器我要说蜡胶囊已经失去了校准。一个好房间和恒温器和质量应该看到这些问题。

散热器的流量和回报。有可能是阀门返回而不是流。然而当替换和正面只有你运行的风险问题。和角度的身体和头部校准一起工作在一组弹簧压缩。使用一个新的头在旧阀(可能。弱或抓住春天)可能会导致你描述的问题。
TMDB

2015 - 02 - 01 - t11:45:02 + 0

回答2015年2月1日

听起来你有阀在错误的一边,它必须放在散热器流的一面。

2015 - 01 - 30 - t18:30:02 + 0

回答2015年1月30日