我在Hoy和浴室的冷水龙头有低压,厨房还好。水管通过厨房进入屋内。
当浴室的水龙头开到很低的压力时,当水被限制时就会发出噪音。
我有一个密封系统,气缸压力表显示2.2 bar。
但这并不是浴缸里的热水龙头。
进入浴室的冷水通过22mm的管道,首先进入通风柜,通过一个安全阀(3 bar),然后通过一个NRV减少到15mm,到达洗手盆和浴缸。会不会是血管堵塞什么的。请。
鲍勃

来自MyBuilder水管工的回答

嗨,鲍勃,
从你的描述听起来你有一个没有排气的热水缸?
如果是这种情况,你应该有主压力水,通过你的PRV到你的浴室水龙头降至3bar。虽然有可能,但不太可能同时在冷热管道工作时发生堵塞。

冷热水龙头的压力是否同时降低?如果没有,可能是部分水龙头阀门卡住。通过拆卸龙头和更换龙头阀,您可以很容易地诊断出这个问题。这些花几英镑从任何水管工商人,这是一个相当容易的工作diy。

我会从这里开始,如果这不能解决问题,至少你已经排除了水龙头的问题,然后可以继续调查。

希望这能有所帮助