问这种
气体工作
结合还是传统?
嗨,伙计们,
我已经搬到一个新属性和旧传统的锅炉(参见http://1drv.ms/1zeoDrk)完全失败了。它是一个大型3床上平坦的二楼,约~ 40米的天然气仪表读数(一楼)和水压力在厨房大约12升/分钟。
后的第一个工程师,检查现场的一切都给我一个报价~£3000指定Vaillant Ecotec 831 +。第二意见和我决定去问其他三家公司(包括BG)提供我报价相同的锅炉现场调查后,他们都回到我说结合锅炉是没有,因为我的生活太远从天然气供应和煤气管只有15毫米。一个工程师认为系统锅炉,但在测量水压力在厨房里说,这是不够的(必须是18升每分钟),因此系统锅炉也是不可能的。3公司建议我只能升级现有的系统通过安装新的传统锅炉(如伍斯特15 ri)和水箱。
当我回到第一个工程师所有的发现,他说,我有22毫米管(见http://1drv.ms/16M4xh7),结合锅炉就足够了。
就回顾一下:我有Vaillant认证的安装程序(由一些同事向我推荐)指定Vaillant Ecotec 831 +一方面,和三个其他公司(包括英国天然气)说,唯一的出路是升级现有系统(便宜的报价只是超过£4000)。不用说,除了BG,其他两个公司也Vaillant认证的安装程序。
我会很感激如果有人可以澄清:如果我去结合锅炉、气表是有多重要~ 40米远?我认为如果22米管进入我的橱柜是足够的吗?
什么是你的建议:试着运气的结合锅炉或升级现有的?会有任何显著差异在性能方面?
如果我去结合锅炉,有什么办法可以得到某种保险从安装程序吗?例如,如果我直接联系Vaillant安装后检查锅炉的性能和结果表现不佳,没有安装根据制造商的规格,可以拿回的钱吗?
提前谢谢。
问候,
Luco
3的答案从MyBuilder天然气工程师
切斯特菲尔德曼斯菲尔德•2010年3月23日以来的成员•590年工作,100%积极的反馈
40米从锅炉气表22毫米供应不足,需要28毫米增加了天然气管道工程,其不是碰运气的事如果去锅炉有正确的气体压力,你必须考虑到还有其他电器运行供给,15 kw锅炉也许最好的选择一个圆柱体和坦克,应该有20升未放气的抱歉
回答2014年12月28日
22毫米是不够的数量的31个千瓦锅炉管,需要一些28毫米管也。我可以100%保证锅炉将非法安装。
还一分钟12升冷水是非常贫穷的热水流量结合锅炉。
与传统锅炉已被告知,15日等。
回答2014年12月28日
相关问题
- 结合锅炉或锅炉传统的5间卧室的房子
目前,我有一个5居室房子但是房间大小并不大。在所有80 +乡绅米,有三个淋浴房。他们两个……
- 结合或常规锅炉?
你好,我们想知道如果我们可以寻求一些建议。我们最近搬了,建议我们的锅炉需要更换……
- 结合还是传统?
我在改变我的锅炉系统的过程。目前,我有一个传统的锅炉,巴喜独奏。我友好的锅炉是……
- 结合或常规锅炉?
我需要一个新的锅炉。有一些报价。每个人都说一些不同的程度,所以我有点困惑。英国天然气……