问问商人
屋面
带来闪烁
我的前卧室有点潮湿。这看起来就在落水管附近,只有下大雨的时候才会湿。然而,当检查排水沟时,一切似乎都是好的。会不会是因为屋顶上没有铅灯?
非常感谢
来自MyBuilder Roofers的3个答案
最佳答案
上层埃德蒙顿•2010年3月15日成为会员•356工作,99%积极的反馈
此外,你还可以检查下水管是否堵塞,以防大雨时溢出。你可以把柠檬扔进去,看看它是否会从底部掉出来。
回答2011年8月4日
如果水泥片有缺陷,可能是没有闪光导致受潮。还值得检查的是在一般区域的指向,以及在你的石板或瓦片下的毛毡正确地放置在排水沟中,防止雨水顺着墙壁流下,你可以从排水沟与屋顶相遇的地方下面向上看,如果是这种情况。如果你能看到日光,这很可能是原因。这是传统屋面毛毡随着年龄的增长而解体时的常见问题。
我相信你知道,如果没有免费的现场访问,很难准确地确定泄漏的原因。
我希望这对你有所帮助。
恺迪屋面工程
2011年7月26日回答
这取决于铅闪烁缺失的位置,例如,它是否符合偶尔的泄漏?屋顶是毡制的吗?如果是这样的话,雨水可能会从许多地方进入屋顶,只在落水管附近出现,因为雨水会沿着毛毡流动,从毛毡有弱点的地方流下来。Sarking毛毡在大约20年前被普遍使用,而不是较新的不会腐烂的毛毡。在这种情况下,一个常见的问题是在屋顶的屋檐处,以前它进入了排水沟。
我们公司将很乐意进行现场调查,但没有义务确定问题的路线,并为您提供报价和如何最好地纠正情况的建议。
史蒂夫·莫理
B & S屋面
回答2011年8月4日
相关问题
- 更换飘窗上方的铅条和闪光条,屋顶平台挖出并防水闪光条
我现在请了个屋顶工来。我遇到的问题是,我的飘窗上方的铅屋顶(大约3米x 0.5米)很旧,而且有……
- 玻璃纤维闪光还是铅闪光?
他们让我选择玻璃纤维闪光灯而不是铅闪光灯,并告诉我寿命是一样的。这是因为……
- 联排屋一楼凸窗下的铅闪光-屋顶
你好,我正在得到我的木材圆凸窗(*5)与UPVC。窗户下面现在有铅在闪烁。我问过……
- 新的铅闪光或旧的玻璃纤维涂层闪光
嗨,大家好,我的延伸屋顶漏水,大雨,因为闪光没有妥善密封了。有人给了我两个…