问这种
电
甲板灯连接到现有的内部开关
嗨,谁能请提供一些建议关于甲板灯的连接到现有的内部开关吗?
先前的占领者电工运行电缆从内部外墙灯的开关。这个电缆不超过2米长,似乎是典型的照明电路电缆。目前坐落在墙内一侧可见开关(但断开开关本身),另一端伸出墙的DPC以下,大概准备好连接到一些甲板灯。
我的问题是;我怎么让美联储)电源连接甲板灯或b)低压灯吗?
推荐- - - - - -
额外的
由于MRB回答)看起来像一个很好的选择。你能建议一个IP额定内联RCD定位之间的外框,第一个灯吗?或者,有另一个选择吗?如果有帮助,这些灯我考虑;
http://www.onlinelighting.co.uk/shop/decking lights/mini -白-了-电源- ip65 -质量- 1094161. - html
从MyBuilder电工2答案
最佳答案
首先应检查电缆是一个电工来检查电路连接正确工作在这种情况下。
这可以通过:
)提要电缆的墙上的一个IP65适应性框安全地固定在外墙。硅酮密封在盒子里。使用的电缆密封套箱为扩展电缆防水接头。为连接器使用wagos或类似。剪辑电缆有一种克制。这种电路需要RCD保护。
b)这将有一个变压器——这将需要坐落在房子。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在消费者单位
如果你有双RCD保护,那么你应该已经RCD保护。
如果你有一个RCD可能灯光不是RCD保护。
如果你没有RCD在消费者单位然后你应该考虑升级消费单位,这将是一个非常糟糕的主意来连接这些灯没有恢复。
然而为了解决这个问题可以使用rcd fcu(用适当的大小保险丝)在房子里面如前所述在这个电路,电路需要检查是取决于它是如何连线是否适合这种方法。
我建议你让活泼的轮检查出来,他会知道该怎么做。这都需要测试。
P修正-一部分
p部分的修改可以在这里阅读。
http://www.niceic.com/Uploads/File8952.pdf
干杯
回答2014年5月15日
首先这项工作受到部分P的建筑法规和开始执行和DIY工作前,必须申请部分P从你当地的权威和构建监管同意支付相关费用(约£200 -£300)。
其次一个标准的室内双和地球电缆是完全不适合使用在户外作为软聚氯乙烯绝缘不稳定在紫外线和将降低暴露在阳光下。
第三,除非现有的灯的开关有一个中立的连接在它(不太可能),那么电缆运行开关是没什么用的,因为它只能接活饲料和现有的接地开关。没有一个中立的连接甲板灯不能工作。
因为它听起来像一个你的工作,不可能由一个合格的安装和注册电工,最好的方法是雇佣一部分P注册电工,让他们重新连接的电缆在SWA或FP型电缆和完成这项工作。他们可以发行一部分P构建监管合规证书和BS7671:2008电子证书。
2014年5月14日回答
相关问题
- 如何连接36 v节日灯和户外电气盒的变压器插头吗?
我最近买了两个字符串(4.5米)的接入低压(36 v)节日灯(IP44额定)我们的花园……
- 无线电灯开关墙灯没有开关的选择? ? ?
你好,我刚刚带3美丽的墙灯来取代旧的墙灯在我们的新(新,但实际上老)-…
- 新建造的房子,楼下外部照明电缆连接到内部照明电路
你好,我问一开始新的构建项目线的两个额外的户外照明电路和外部…
- 分裂灯连接到一个开关两个节能但没有空间第二开关
我们有太多(大约10,由以前的所有者)安装前户外灯连接到一个交换机。目前我们……