问这种
防潮
冷凝-最好的解决方案?
我的维多利亚式改建公寓外墙有黑霉凝结。我有双层玻璃,但冬天关上的时候就会出问题。
用窗户通风(如滴流式通风口)可以解决这个问题吗?还是用钝化通风口更好地解决这个问题?理想情况下,我希望在非常冷的时候能够关闭通风口,因为没有中央供暖系统。
谢谢!
来自MyBuilder防潮专家的5个答案
最佳答案
Ilfracombe•2008年12月29日起为会员•5工作,60%积极的反馈
嗨
你最好安装消炎器通风口,因为它们有一个绝缘挡板,可以阻止任何冷风,但仍然允许空气流通
每个房间是否安装了1双双,以便最大程度通风
希望这有助于
史蒂夫
2011年7月23日回答
泰恩河畔纽卡斯尔•2010年11月7日成为会员•6工作,67%积极的反馈
凝结是一个复杂的问题,主要的答案是通风,但这可能是在寒冷的冬天。有很多关于预防的意见,但作为一个充分训练和合格的测量师,我可以确认每一个财产是不同的。
要治愈冷凝遵循以下步骤。
1.如果你的家里有任何凝结的迹象,不要在散热器上烘干。
2 .检查是否有任何东西使受影响的墙壁外部潮湿,潮湿=寒冷=较低的表面温度和露点。尤其要注意排水沟漏水、溢流、潮气上升等。正确的任何发现。
3.在可行的情况下增加通风,例如在做饭时关上厨房的门和打开窗户,洗澡或洗澡时也要这样做。
如果这不能解决问题,你将需要看看特定类型的通风。
随着新物业的气密性和新的建筑法规,新物业必须通过气密性压力测试,抽气风扇可能不适合,他们可以创造一个负压,使其停止有效工作。PPU或正压装置在夏天是很好的,但在冬天它们会迫使零下度的空气进入你的家,这可能会导致大厅着陆区域结冰。
建筑工人们经常推荐消气通风口,这些工作原理是空气运动和压力变化-例如当你打开和关闭一扇门,但当凝结最严重的时候,你不打开和关闭整晚的门(如果你想要一些睡眠的话),他们的效率是有限的。它们将有助于减少但很少治愈冷凝问题。建筑商倾向于推荐它们,因为它们很容易安装,你不需要为它们进行任何复杂的计算。
最好的解决方案是一个空气热回收装置,它加热进来的新鲜空气使用温暖的陈旧的潮湿空气,它排出的同时。该单元包含一个矩阵,通过该矩阵,从您的物业的温暖潮湿的空气被抽到外面。然后,新鲜但寒冷的外部空气通过这个矩阵被拉进来,加热它,给你预先加热的新鲜空气进入你的家或物业。现在,这些风扇的热回收效率高达92%,功耗高达90%。这些装置有效地防止凝结,改善室内空气质量。有些装置的运行成本比一个灯泡还低。
通过我的建设者联系我们进一步的细节
迈克·戴维森cssw
Dryspace维护
2011年7月25日回答
南安普顿的•2010年11月2日成为会员•没有反馈
这完全取决于你的预算。
热交换装置是一个不错的选择,因为它可以带走霉味潮湿的空气,保持温暖,但引入干净的空气。
斯科特。
2011年7月23日回答
相关问题
- 我住的公寓在冬天会凝结,形成小水坑,请问有人能建议安装空气砖来帮助消除凝结的最佳方法吗?谢谢
- 冷凝问题
我们有一间平房,里面有凝结的问题。我们有一个nuaire安装,整理了房子的大部分(类似…
- 如何最好地解决维多利亚式露台的潮湿问题
嗨,我在这里发布了一份工作,希望能得到一些建议。我有一个我认为是典型的维多利亚式排屋。
- 中央直立的干式固定连接天沟是否最适合连接两个半独立式屋顶?
大家好,请问屋顶工人能建议用哪种类型的粘合槽来连接新旧瓦片屋顶最好吗?