问问商人
中央供暖系统
锅炉加热时散热器加热水
我们最近安装了Nest学习型恒温器,因为我妻子轮班工作时,锅炉上的旧模拟编程器不容易更换(在表盘上移动引脚)。我们对这种控制我们房子温度的方式很满意,但是我们目前的锅炉(28年)不允许你单独为热水设置定时器,所以我们在加热水方面遇到了问题。
这意味着热水缸上的恒温器被设置为60度,而锅炉整天都在工作以保持这个温度,同时也在加热散热器,使房子变得非常热,浪费钱。
目前,我们已经把汽缸恒温器调低,让它停止运转,并在我们需要热水时打开浸入式加热器,但这只是一个短期的解决方案。
我真的需要一些建议,我认为我们有以下选择,但如果你知道其他方法,请告诉我:
1.安装一个新的程序,这样我们就可以安排热水在一天的设定时间内加热(但是我担心这仍然会加热散热器)。
2.在浸入式加热器上安装一个定时器,用它来加热水箱,因为这样不会加热散热器。我们有光伏太阳能电池板,所以这可能会在夏天覆盖一些成本,但从长远来看,这会因为电力价格而花费更多吗?
3.把我们的锅炉换成一个新的组合式锅炉,当我们使用它时,它只加热水,因为我们的锅炉在几年内都需要更换。此外,一个新的锅炉是否会节省我们的账单,因为它更节能?
提前感谢你的任何帮助或建议,我们真的很困惑,什么是最好的解决方案。
乔恩
---
额外的
我们目前有一个Y计划的供暖系统。
来自MyBuilder Heating Engineers的13个回答
最佳答案
请说明您采用的是哪种供暖系统,即Y或S方案,还是重力热水?
如果不确定,请参阅下面的链接:
http://www.gasman.fsbusiness.co.uk/system_basics.htm
http://www.gasman.fsbusiness.co.uk/fully_pumped_systems.htm
2014年4月27日回答
伦敦•2014年5月5日成为会员•2工作,100%积极的反馈
维冈•2016年6月17日会员•18工作,100%积极的反馈
在我看来,要么是新恒温器的接线不正确,要么是加热阀漏气了,无论哪种情况,都需要加热工程师正确诊断故障
回答2016年9月3日
切斯特菲尔德曼斯菲尔德•2010年3月23日成为会员•586工作,100%积极的反馈
利奇菲尔德•2014年5月27日成为会员•22工作,100%积极的反馈
良好的建议
更新您的系统和控件。
运行一个锅炉28年意味着效率不高,我打赌燃气供应商对你的浪费很满意。
其次,热水和加热控制工作,无论锅炉,只要接线正确,都应该没有问题。
AJ燃气和水服务公司。
回答2015年4月12日
嗨,乔恩,有了y计划系统,你应该能够有独立的HW和CH,你的3端口阀门将需要检查。如果已经正确安装,那么套属性不应该影响它。至于买一个新锅炉,这可能是一项很好的投资,而且会带来回报,因为一个使用了28年的锅炉效率会很差(即使维护得很好),然而如果它没有坏…
回答2017年11月11日
埃普索姆•2018年5月25日成为会员•2工作,50%积极的反馈
相关问题
- 当我把我的锅炉放在热水上时,水会自己工作,但让加热系统自己工作,当有水时,它不会工作。老式萤火虫锅炉
- 供暖和热水不开时megaflo系统是否需要开锅炉
我有一台megaflo 300l,配有valiant ecoTech和637锅炉。我在一楼有地暖,中央有散热器……
- 锅炉/热水加热所有电公寓与湿式集中供暖系统
我在一套全电动公寓里安装了湿式中央供暖系统。目前有一个电锅炉(9kW)的水…
- 当热水龙头/淋浴打开时,中央供暖系统启动-组合锅炉
大家好,首先,我想说的是,我11年的Vaillant锅炉很可能已经报废了。我的中央供暖系统…