烟雾报警器恢复跳闸

一个电源连接烟雾报警器,现在已经使用5年导致RCD旅行。英国提供警报不旅行。一个新的烟雾报警器没有解决这个问题。如果英国关闭烟雾报警器unplugged RCD不旅行,这意味着电缆就可以了。闹钟没有接地,所以不能泄漏到地球。如果现场电缆泄漏地球将旅行RCD烟雾报警器是否插入。离开中性,但我预计一个中立的断层旅行RCD不断不只是当烟探测器插入。

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

你进行电流注入测试RCD哪个级别的RCD脱扣线圈电流将在经营吗?虽然我怀疑RCD价值是错误的判决出来。

同样价值剥离了烟雾报警器电路和执行一个完整的地球所有导体之间的连续性和绝缘电阻测试电缆。可能是有错,但只体现在负载下?

2014 - 03 - 18 - t10:15:02 + 0

回答2014年3月18日

从基本的开始学测试电缆的绝缘测试器如果测试好的恢复继续测试。

2014 - 03 - 17日0 - t18:35:01 +

回答2014年3月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价