问这种

接线盒躲在厨房的防溅挡板

在重建我们的厨房防溅挡板,我发现有一个接线盒埋在石膏。它没有覆盖,以前瓷砖。我计划re-plastering和瓷砖墙上,我不确定如何处理接线盒。我想给它一个封面仍可访问,但它是在墙上设置足够深,覆盖不会充裕新瓷砖。

谁能告诉我是否可以平铺在这个盒子,或者如果有一个更好的解决方案完成它与新的防溅挡板吗?

提前感谢。

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

常常可以发现结盒子埋在墙壁。不理想,因为担心随着时间的推移(年),终端可以放松导致电路短。您应该确保连接到接线盒前很紧张,所有连接的声音取代封面。也确保接线盒免受任何水分进入盒子当抹或瓷砖工作被做。警告:关掉电源供应连接附近的在你走之前,更好的是雇佣一个合格的电工。

2014 - 02年- 20 - t13:45:02 + 0

回答2014年2月20日

它不应平铺在终端需要访问任何未来的维护。理想情况下的最佳解决方案是电工看看电路是否可以更改或部分中枢,接线盒完全可以去掉吗?

2014 - 02年- 20 - t18:40:01 + 0

回答2014年2月20日