问一个商人
电
卧室里的灯保险丝断掉后就不能用了,但浴室的灯可以用——同一线路上的四盏灯怎么会有一盏可以用呢?
我们有三间卧室和一间浴室在一楼。今天,我开着浴室的灯和卧室的灯。当我试图打开2号卧室的灯时,有一道闪光,我的“一楼灯”保险丝断了。我把它推回去,浴室的灯又亮了,但三个卧室都没有。我试着换灯泡,但是灯坏了。我关掉了所有的保险丝,然后重新打开,仍然没有变化。四盏灯中的一盏如何在同一电路上工作?会有什么问题呢?非常感谢
额外的
造成这个问题的灯只是一个简单的塑料吊灯,配上灯罩和塑料开关。我们两周前才搬进来,所以不确定年龄。明天请了个电工。谢谢你的回答,非常感谢。
房主
2014 - 02 - 04 - t21:40:21 + 0
MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
29367
2014 - 02年- 05年- t11:45:02 + 0
你好
你的跳闸开关跳脱的原因,根据你的描述看起来你的照明线路出现了故障。由于灯泡是放射状布线的,即电缆先从消费单元(保险丝盒)出来,然后再到另一个灯,依此类拖。在故障期间,可能会导致闪光并激活相关的断路器/保险丝,供电的灯泡电缆受到热损伤,在一个或多个导体上不再有良好的连接或连续性。解决这个问题可能很简单,只需更换一个灯具配件,或者更复杂的,重新布线你的照明电路的一部分。
我希望这是有用的,最好的问候
安德鲁
303电服务
2014年2月5日回答
就像
18
相关问题
- 计算出烤箱功率,以确定我是否可以把一个滚刀在同一炊具电路
作为厨房改造的一部分,我要把我的独立炊具换成独立的烤箱和滚刀。我有一个炊具电路(32amp…
- 走廊循环照明系统突然控制其他房间的灯不能正常工作
昨天晚上,当我打开楼梯间的灯时,我把餐厅的灯关掉了。我餐厅的开关似乎…
- 换了一个灯开关,现在两个房间的灯都不工作了
我换了走廊的灯开关,现在前两间卧室的灯坏了,但后屋和浴室的灯可以,我知道……
- 浴室抽风机工作与光
嗨,我以前在浴室有一个老Manrose (DF100TLK,220-240v,50Hz,20W)直列风扇,12伏的灯,它会来…