去问问商人

安装陶瓷滚刀和单烤箱-电气连接

根据计划的改变,我现在希望安装一个新的内夫单烤箱(2.9千瓦)和一个鲍马atic陶瓷滚刀(6KW)(说明显示4毫米电缆),以取代我的双烤箱独立式炊具陶瓷滚刀-安装在相同的位置。该电路是在一个30安培保险丝上,并有一个炊具面板,似乎由6毫米电缆馈电。这反过来又导致了一个连接点背后的炊具本身,这似乎是一个双电缆连接器。从灶具面板到连接点的电缆为6mm电缆。是否可以进行此更改,或者是否需要进行其他更改?如果您能给我一些建议,我就可以考虑整体成本问题了。

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

考虑到多样性,电路应该是好的。理想情况下,你应该使用这样的双出口板,因为它使连接更简单;

http://www.alertelectrical.com/prod/1022/click-45a-easyfit-dual-appliance-outlet-plate-prw217

2014 - 01 - 26 - t12:25:02 + 0

2014年1月26日

所有参考资料均来自IET(工程与技术学院)现场指南BS7671:2008(2011)。这是IET布线条例第17版,包含第1号修正案。1.
下面的陈述是逐字照抄现场指南的。

176页的附录H H4部分

该电路的额定值是根据根据附录A表A1对烹饪器具和炊具控制单元插座插座(如有)的电流需求进行评估而确定的。30或32A电路通常适用于额定功率达15千瓦的家用或类似炊具。

现在,为了那些更了解的人的利益,我需要解释这是如何工作的。

附录A 110页的表A1
家用烹饪用具
如果控制单元中包含插座,则额定电流的前10A加上剩余额定电流的30%再加上5A。

示例@ 15KW
15000w除以230v等于65.2 2a减去10A等于55.2 2a乘以30%等于16.5A

所以第一个10A加上剩余的30% (16.5A)等于26.5A加上插座31.5A的5A
我知道这真的很耗时,但它可以避免你被别人说这是错误的弄糊涂。

因此,基本上,使用允许的多样性的32A保护6mm双接地电缆将适用于15KW的烹饪用具,除非覆盖超过100mm的绝热层,例如在天花板上或用具制造商另有规定。
我知道这很冗长,但这应该能完全解释清楚。我希望这对你有帮助-凯文。

2014 - 01 - 25 - t20:25:01 + 0

2014年1月25日回答

有了新的烤箱和滚刀你将有一个大约9KW的电力需求,这是大约
38-39安培。但在这种情况下,你打开烤箱同时打开陶瓷滚刀的4个部件。
6mm²铜电缆的电流承载能力是34A(参考。一个)。
对于30A保险丝,从设计的意义上来说,这应该是可以的,而且有允许的多样性,因为当你同时使用烤箱和所有4个灶台的元素时,这是很少的。

2014 - 01 - 24 - t09:50:01 + 0

2014年1月24日

你好,

你们的新单烤箱的功率是2.9kw,也就是12.6安培。
你的新陶瓷烤箱价值6英镑。kw,也就是27安培。

因此,综合总安培大于你现有的30A电路。

根据您的消费单元的位置和现有6mm电缆的长度,它可能是足够短的运行,允许您将MCB升级到40A,这可以容纳两种设备(在不同的隔离开关上)。这将需要R2测试(以确定电缆的总长度),安装方法(信息),保护电路的MCB类型,然后进行电缆计算。

如果不能做到如上所述,我将运行滚刀掉6mm供应,然后安装一个新的径向电路16A供应到单个烤箱。理论上,你可以通过环主(插座)来运行烤箱,尽管这不是一个好的实践!只要你打开水壶、洗碗机或洗衣机,MCB就会突然打开(过载)。

至于成本,我会把它留给你们当地的电工;-)

希望这能有所帮助

加雷斯·兰德尔

2014 - 01 - 24 - t09:50:01 + 0

2014年1月24日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map