询问商人

电气

电灯开关中没有CPC

我的房子大约在1964年建造的房屋,有一个CPC在轻型配件之间运行,但没有在灯开关之间进行。将单独的接地线与向下灯拟合开关的单独接地线可以接受吗?

Mybuilder电工的5个答案

最佳答案

由于您的房屋在1967年之前是在90%以上的,因此在任何照明电缆中都没有CPC,因此它不仅像从光拟合到开关安装单独的CPC一样简单。

理想情况下,由于接线已经过期,并且强烈建议使用Twin和Earth电缆完全重新连接照明电路,因此很可能具有较低的绝缘电阻。

如果重新布线太昂贵,则所有照明开关和配件应为塑料或II类结构,并且应安装RCD(如果电路允许的绝缘电阻值)。

2013-12-15T14:50:02+00:00

回答2013年12月15日

如果您要这样做,那么运行1毫米双胞胎和向下转到开关也很容易,但是您需要确保电缆是双层绝缘的

2013-12-15T14:50:02+00:00

回答2013年12月15日

你好,

首先要做的是确保您的1964年布线仍然安全。房屋布线的“寿命”约为30年,但由于环境条件,电力使用等的增加或减少了。

无需将CPC运行到照明开关,因为这在安装时符合规定。但是,如果您要进行更改,例如添加接线甚至是新的金属面板(不是像更换的那样),则需要确保遵守当前法规。

不建议将安装的这一小部分更改为当前法规,并不建议将其余的偶然性更改为偶然。您的接线已经达到了其工作寿命的尽头,就其走了多远,测试才能告诉您。

2013-12-15T14:50:02+00:00

回答2013年12月15日

是的,这是可以接受的,但是如果您要朝下喂食CPC的麻烦,则可能同样容易地用旧电缆替换旧电缆。

亚当
东北电气有限公司

2013-12-15T14:50:02+00:00

回答2013年12月15日

如果您要运行一个单独的CPC,那么我将以1.5mm的两个核心和地球为旧的接线,以替换开关中的双胞胎活动,而当现有的接线是旧的,为什么在放置同样容易放置时尝试进行临时修复无论如何,正确的电缆?至少这样,您就知道它可以。完成后,请在发布所需的相关文档之前通知其构建控制或火花来检查完整安装。或计划B,获取合格和注册的电工来执行这项工作,因为它通常更快,更容易,更便宜和合规。希望这可以帮助。

2013-12-15T14:50:02+00:00

回答2013年12月15日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价