询问商人
电气
电灯开关中没有CPC
我的房子大约在1964年建造的房屋,有一个CPC在轻型配件之间运行,但没有在灯开关之间进行。将单独的接地线与向下灯拟合开关的单独接地线可以接受吗?
Mybuilder电工的5个答案
最佳答案
由于您的房屋在1967年之前是在90%以上的,因此在任何照明电缆中都没有CPC,因此它不仅像从光拟合到开关安装单独的CPC一样简单。
理想情况下,由于接线已经过期,并且强烈建议使用Twin和Earth电缆完全重新连接照明电路,因此很可能具有较低的绝缘电阻。
如果重新布线太昂贵,则所有照明开关和配件应为塑料或II类结构,并且应安装RCD(如果电路允许的绝缘电阻值)。
回答2013年12月15日
你好,
首先要做的是确保您的1964年布线仍然安全。房屋布线的“寿命”约为30年,但由于环境条件,电力使用等的增加或减少了。
无需将CPC运行到照明开关,因为这在安装时符合规定。但是,如果您要进行更改,例如添加接线甚至是新的金属面板(不是像更换的那样),则需要确保遵守当前法规。
不建议将安装的这一小部分更改为当前法规,并不建议将其余的偶然性更改为偶然。您的接线已经达到了其工作寿命的尽头,就其走了多远,测试才能告诉您。
回答2013年12月15日
霍顿·勒斯普林(Houghton Le Spring)•自2013年4月5日以来的成员•47工作,100%积极的回馈
是的,这是可以接受的,但是如果您要朝下喂食CPC的麻烦,则可能同样容易地用旧电缆替换旧电缆。
亚当
东北电气有限公司
回答2013年12月15日