问这种

中央供暖系统

单一的散热器是行不通的,除非其他散热器被关闭

你好请某人能给一些诚实的建议。我有一个中央供暖系统工作正常的大部分时间。问题是,一楼有一个散热器,是行不通的。如果我关闭每一个散热器,散热器的问题开始升温很快,但一旦我开始打开其他散热器又冷。我问过一些人,他们说这需要冲洗。我的锅炉只有2岁,散热器的问题是崭新的。我生病了,厌倦了牛仔告诉我不同的东西。

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

不是一个容易回答的问,因为我们不知道问题的散热器已正确安装,但假设,只有两个可能的答案,如下:


1。散热器和部分卡在关闭位置(如果安装)
2。非常贫穷的循环,散热器由污泥/碎片

当你关闭所有其他散热器迫使大量的热量通过一个散热器,因此它迅速变热的原因。仅仅因为散热器是新的没有轴承的实际加热管道工程喂养它。如果有限制流量由于污泥/碎片如上所述,你别无选择,只能清楚的部分堵塞的管道工程。你当地的天然气安全工程师将提供最佳行动补救这个问题。

额外的

回应克里斯·汤姆林的片面和错误的评论冲洗,当加热系统维护不善的占很多在我的经验中,生锈的散热器就悬浮在加热电路,通常一直持续到几层散热器由于效率较低污泥积累多年。简单的方法来确定这是尝试在铜加热管道上放置一块磁铁,如果它棒,还有大量压缩污泥层内的电路。QED没有或血液循环不良。解决方案——力量冲!但肯定不是在上面的海报。

在最严重的情况下我不得不削减的部分加热管道工程的分支15毫米孔已经减少到只有2或3毫米。所以请不要误导公众提出这是宽松货币政策和推断它没有实际用处。毕竟当你适应一个新锅炉和M。我坚持认为现有的系统安装前清理,你因此依靠每个加热系统之前或化学前,并希望这是足以满足M。我没有进行适当的调查的条件吗?

为了添加一个小的脚注,我花了8个小时平均到达属性进行彻底冲洗。
我不会考虑宽松货币政策考虑涉及到的所有准备工作,更不用说泄漏损失的金融风险从现有供暖系统由于焊接不良配件,不好装配压缩关节和劣质散热器阀门!

2013 - 11 - 20 - t09:30:02 + 0

回答2013年11月20日

我完全同意克里斯·汤姆林。

平衡系统妥善和rad问题应该工作。

首先关闭所有的散热器。双方的rad。然后去楼上的最远的rad锅炉(或最远最远? ?——管道而言,即:管道工程的长度。不一定身体最远的一个)和打开lockshield阀门(阀门)上限只是半圈。这样对所有楼上拉德,然后打开楼上的另一端拉德。下楼去打开所有lockshield阀门一个转体和每个rad的另一端。现在打开系统,看看会发生什么。你应该十分钟左右后发现楼上拉德将温暖和楼下的人会得到温暖。在绝大多数情况下,这将解决这个问题,但是你可能需要调整阀设置如果有些拉德非常炎热和凉爽。

rad的问题得到与其他关闭表明它是如何工作的,并不是正确的平衡。正如克里斯说,powerflushing是无用的。在我看来,这只是有利于确保锅炉制造商荣誉他们的保证。

2015 - 02 - 01 - t11:50:03 + 0

回答2015年2月1日

如果散热器在所有其他散热器时没问题关掉然后我可能说你有一个管道尺寸问题?首先我会检查他们有散热器运行管道工程了,我想你可能会发现会有问题吗?如果散热器不工作然后污泥/阀门可以可能但如果所有好的其他拉德时我认为极有可能会成为你的问题

2017 - 07 - 04 - t19:35:02 + 01:00

回答2017年7月4日

这99%是一个平衡问题尝试关闭lockshield阀门争分夺秒,直到它开始工作。远离powerflush工作四十年我只遇到过几个工作,需要一个powerflush即使如此,这是因为系统没有安装正确。有很多男士,想做你一个powerflush,宽松货币政策。

2013 - 11 - 19 t13:15:02 + 0

回答2013年11月19日