问这种
管道
一碗半的厨房水槽浪费
我有单独的瓶子陷阱分别安装在两个水槽连接返回主排水管后方的下沉,主要的浪费是一英寸和四分之一这个运行水平回到主堆栈约2.5米从厨房。我安装了一个洗衣机陷阱的水池下面再浪费。我已经让气味从水槽和水无回流到主要沉在洗衣机浪费模式。当主要的水槽是清空,小水槽有水无回流到塞孔但排水主要沉了。
6从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
你好,
听起来你有一些缺点与水槽浪费已安装!
首先瓶陷阱不应该被用在厨房的水池,他们不是为它设计的他们被封锁了食物残渣等,它还听起来好像没有足够的落在污水管(最低20毫米/米)你的水槽也应该连接到一个最低英寸半污水管和绝对不是英寸和四分之一,当你空满碗管将开足马力,创建一个背后-真空吸其他陷阱因此气味的水从排水管。
最好找一个水管工工作正常。e运行正确的大小管中的浪费,本两瓶陷阱,适合目的碗半浪费装备了一个P或者陷阱和设备连接。
希望这有助于
史蒂夫
D2管道和加热
回答22日6月2011年
曼彻斯特•自2011年2月10日•39工作,97%积极的反馈
可能我猜没有足够的落在其中一个浪费陷阱或管道工程,而且我觉得消除小碗陷阱和改变主要水槽的陷阱,容纳你将获得一个更好的水流通过浪费希望消除气味。
回答22日6月2011年
你的主要问题是,主要的管道工程回堆栈,不达标。它应该是一个英寸半管。一旦管道升级应该补救虹吸现象的问题,这是导致其他陷阱/陷阱宽松的海豹。
这是坏气味的原因回来从下水道、补救这个问题不应该太难,这当然是取决于你当前的设置!
回答22日6月2011年
我同意的说,但是我知道你可能不想去很多费用这是小费。流行到一个水管工商人和要求玫瑰阀——这是一个干燥的陷阱,很容易安装在管道运行之前堆栈。
没有治愈瓶子陷阱问题(阻塞),但如果你让他们清楚大量的洗涤剂和热水你可能是幸运的。
愿一切都好!
奈杰尔
回答24日6月2011年
是你浪费水平还是建在下降吗?
我适合一个止回阀管任何方式,考虑升级到40 mm口径的管道
史蒂夫