问这种

防潮

模具在坚固的砖砌体外墙

而剥离壁纸在平坦,注意到一些模具在某些地区的外墙。是爱德华七世时期的财产,我相信外墙与内部石膏实心砖砌体完成直接用于砖。我不能确定,但我不相信外墙有绝缘,因为他们总是冷摸。我本来打算只是这些外墙re-plastered绘画之前,但是我相信我应该干一行这些内部绝缘的最小数量(我们不能失去太多空间内部)需要缓解这潮湿的问题。感谢任何建议/提议干衬里的方法。

感谢你的建议。

为了应对斯科特- 70 - 75毫米包括你提到的小洞吗?任何需要蒸汽控制层的呢?我认为如果我们到这个程度,我们可以使用这个新的“假墙”,以便传输连接的套接字和潜在的一些管道,散热器/供水如果需要吗?

再次感谢你的建议。

3回答MyBuilder防潮专家

最佳答案

你好,
这是一个常见的问题,在我看来修复的最佳路线如下。这似乎有点过激,但结果是值得的。
带所有的石膏砖,这将获得1”。留下一个小腔和建立一个3 x2木材立柱墙、支撑和加强必要的。确保没有木材直接接触外部的砖墙。适合50 mm硬质泡沫塑料保温钉和钢板之间的双面石膏板。撇渣面层石膏,适合边坎毛然后装饰。你将失去约70 - 75毫米宽的房间,但是差异对热量保留在房间里非常明显。它还将消除任何冷凝问题,你将有一个温暖的外墙。
希望这有助于
斯科特

2013 - 09 - 13 - t10:05:02 + 01:00

回答2013年9月13日

大家好
砍下石膏,你可以购买聚苯乙烯石膏板最深的支持允许关于房间大小,然后点涂到冰冷的墙,这应该把墙使冷凝温度高于露点,假墙的方法是一个更好的工作,但关于节省空间这是另一个选择。
问候
约瑟夫

2013 - 09 - 15 - t19:40:02 + 01:00

回答2013年9月15日

这种类型的属性与实体墙施工已建成使用石灰砂浆,内部是石灰石膏、石灰漆完成,这将使你的呼吸。

如果外墙与水泥基础材料这将它们陷阱水在建筑物的结构允许从外部砖转移到内部砖和进屋里。

您可以应用绝缘石膏板,这将增加绝缘不会阻止任何从外部进入的水墙,停止的唯一方法就是删除任何水泥指向和替换3.5或以上天然石灰砂浆,没有水泥灰浆任何人告诉你不同的跑完一英里。

石灰砂浆的成本比水泥贵很多,但仍然可以从专业供应商,购买它不是熟石灰可从所有建筑商商人购买但hyrdalic石灰,找到的人可以使用它可能会有点困难

祝你好运亚历克斯

2013 - 09 - 17 t12:45:02 + 01:00

回答2013年9月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价