询问商人

管道

Combi锅炉的漏水?

嗨,我认为我的新房屋中的梳子锅炉上的压力阀漏水很小,我可以提供照片。
在我们得到钥匙的那一天,压力在一个吧台以下有点低,所以我感到聪明,我打开了阀门以增加系统的压力 - 不幸的是,它上升得太快了,现在的压力已经在推荐的线上(距离约1 bar记忆)但是有很小的泄漏(每天不到杯子)。
希望某人能提供帮助。
干杯
缺口

Mybuilder水管工的3个答案

最佳答案

您有两个选择:降压阀上的头部短期转弯会释放一小片水,可能会清除一小块碎屑,这将不允许阀门完全关闭。选项2是如果选项1不起作用,则可以更换减压阀,这将需要专业人员。我指出,当系统完全冷时,您的压力设置在1.2和1.5栏之间,并且完成后卸下填充环。

2011-06-18T15:05:02+01:00

2011年6月18日回答

听起来您可能需要更换缓解压力阀,您可以尝试用干净的水冲洗它

2011-06-10T17:00:01+01:00

2011年6月10日回答

你好,
断开填充回路(将水放入锅炉的支撑管)。
检查水是否来自管道或电源的锅炉端。
如果锅炉,那么预先的阀门座椅尚未正确坐下,只需要一阵水(不太太多)即可对齐。
如果来自主侧,只需完全转动阀门即可。
任何其他事情都问。
请不要在填充后必须断开馅软管(法律要求的当地水)。
关于阿什利

2011-06-11T14:10:02+01:00

2011年6月11日回答

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题