问这种
气体工作
立法篮子风格的通风气体火灾
我们有一个篮子风格装饰气体火灾至少15岁。烟道是烟囱——房子大约是130岁。我们最近建议,规定,额外的通风的形式永久发泄到墙需要这种类型的火灾。之前从来没有人提到过,我无法找到具体的立法,这个需求,就引用和评论在各种论坛上说这种类型的火灾所需的额外的通风不论输入/输出和烟道。谁能给我一个链接到实际状态的规定吗?另外,有没有规定发泄应该坐落在哪里?我们引用所需的公司表示,它是谁,他们想要把发泄的窗口下会非常明显,和丑陋的,房间的布局。我宁愿把发泄更高在房间的角落里,这可能会使安装复杂,但我想这也请一些建议。
嗨——我不能解决如何问跟进问题考虑到两个收到的反应;谢谢你,顺便问一下,我希望你会看到这一点。我现在努力理解如果火灾的类型决定了是否需要额外的发泄或者只有火有一定的输入。
三个不同的工程师已经检查了设备在过去的三年里,但是只有最新的人说有一个通风问题。最近规定改变了吗?我已经要求公司的工程师进行检查澄清为什么现在只提出了这个问题,但是他们并没有充分反应。
4的答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
艾比木头•自2013年4月16日•98年工作,100%积极的反馈
这种类型的火灾将由教育部火灾(装饰燃料效应)、插入等火灾火灾有信箱大小开放限制出口的空气/气体通过烟囱。DFE类型火灾开放烟囱允许更多的空气随着热空气上升退出房间。通风口的大小通常需要一个标准的100 cm2发泄。喷口可以放置高或低,如果他们是直接向外。其中大部分涉及回到经验,但是它是基于气体安全un-safe GUISR情况6.1节和得到监管。在6.1节的不安全情况;“打开烟道和flueless电器需要提供永久的燃烧空气供应,没有一个目的是提供“这是归类为“危险”。实际的措辞有关教育部或篮子类型火灾,你只会发现这本书在ACS气体训练。
无论如果DFE火下7 kw, DFE火仍将需要一个最小的发泄大小为100平方厘米
回答2013年5月3日
气体火灾,超过7 kw输入必须有自己的专用的通气孔。的排气口应该是理想情况下位于同一个房间天然气设备和适当的大小,如果这不是可行的沟通从相邻的房间需要通风外墙,在任何情况下必须通风通信通过一个浴室。
我建议你联系当地的天然气安全工程师建议你确切的安全方面的气体设备
回答2013年4月27日