一楼房间是否有刨花板地板?
我们在车库上扩建了一个带套间的大卧室。旧楼层和扩建楼层现在是同一个房间的一部分,但我注意到新楼层比旧楼层低。我们认为地板在第一次铺的时候是和旧地板平齐的,但现在已经6个月了,地毯是4个月前铺的,我们现在可以感觉到地板在往下走。地板的最高点在一根钢梁上面,然后似乎有一个台阶下来,所以我们认为托梁可能收缩了,而钢没有?
项目经理最终同意有一个台阶下来,并提出使用自流平化合物来纠正问题。我不喜欢这个声音,因为我从来没有听说过在一楼只在一楼混凝土层使用自流平化合物。他提到的产品可以买到wickes,并说可以用于刚性木地板,但我不认为这将是一个好主意,使用在一楼的刨花板,因为它可能渗漏到下面的天花板,而且我不喜欢水平化合物的声音上升到一个踢脚板。
我说过,一个朋友建议占用地板和使用包装机,然后继电器地板,但项目经理似乎不太热衷于这一点。
我担心我们会得到一个模糊的工作,而不是一个适当的专业的结束。谁能评论?我的恐惧有根据吗?谢谢
来自MyBuilder Carpenters & Joiners的6个答案
最佳答案
一般来说,当将楼板托梁切割成RSJ时,你应该允许RSJ以上至少10mm,以考虑到楼板托梁的收缩,我怀疑这就是这里发生的情况。这个问题可以用某些调平化合物来克服。然而,我们通常不会把它作为解决这个问题的首选方法。显然,这取决于RSJ的位置和收缩量。如果地板在RSJ上有一个高点,你可以考虑切割RSJ的每一面,用一个较窄的厚度材料桥接,以考虑到收缩。让它停留在RSJ上,在RSJ上形成一个坚实的基础。然而,这取决于你谈论的差异有多大。
2013年5月2日回答
我的回答假设没有重大的建筑问题或故障,只是一个“正常的”安置新扩建。
新部分的下沉应该通过用胶合板钉在6英寸中心(每片四周4英寸)来处理。厚度应与4mm、6mm、8mm等尺寸相同(或尽可能接近高度差)。任何不一致的地方都可以用木纹磨平,如羽绒磨平。
不太理想的是,可以用平刨代替,但要使用信誉良好的地板公司,因为它必须是一个灵活的木材平刨,而且必须首先使用合适的底漆。在我看来,主要的DIY商店的长篇大论是不够的,这通常是一般的建造者使用的。
2015年12月14日
你说的下台是什么意思?几毫米/英寸?
如果它是3 - 5毫米的laytex是完美的-木材确实收缩一点,考虑到在一楼laytex是相当坚固的形式不像水!
2013年4月25日回答
斯蒂夫尼奇•2018年4月20日起为会员•1工作,100%积极的反馈
有两种选择比抬地板更不麻烦。首先,你不应该提起它,并将包装在托梁上。
在顶部使用硬木胶合板(不要使用软木,它更便宜是有原因的)是你最好的选择。用胶水和螺丝把它固定住,你不会有任何问题。
它也可以是乳胶(自流平化合物),但你需要使用两部分化合物,而不是水性的。我总是使用arditex na,因为它可以粘结在任何表面,有一个内建的底漆,是防水的。每袋/瓶大约25 - 30英镑,很不错。
2019年1月31日回答
这是所谓的项目经理吗你知道他在说什么吗。地板需要从刨花板地板下面挖起并整流。他试图偷工减料(便宜的选择),这是行不通的
回答2013年4月20日
相关问题
- 不平整的刨花板地板-铺设工程木地板的水平选项
我们最近把车库改造了。建筑商在celotex上铺设了浮动刨花板地板,中间有托梁(用于……
- 把浮动地板弄平
我希望能够有一个固体(工程板)地板铺设在它目前的浮动刨花板地板....
- 一层房子的刨花板不平整-最简单的修补方法
嗨,大家好,我想把一个不平整的刨花板地板。房间总体上还可以,但只有一个托梁是弯曲的(一直是这样…)
- 修复一楼不平整的地板-最好的方法是什么?我们能在住的时候一个房间一个房间地做吗
你好,我们最近搬进了一栋19世纪90年代的3层中排式维多利亚式房子,立即注意到第一层的地板……