问这种

中央供暖系统

没有暖气散热器,但锅炉和泵的工作

水压力调节,一个基本的在线挖掘。我最糟糕的是1 - 1.5酒吧和关闭它。锅炉工作一段时间但是压力下降为零。我认为有一个泄漏,对吗?这是一个水膨胀装置的问题吗?锅炉跳闸由于零压力。

散热器的楼上锅炉给水管热但是楼上和楼下的散热器是冷。泵已经取代了过去6个月,我可以听到它泵。

我有流血的散热器和没有空气。和污泥管道可以阻止吗?

任何想法为什么压力下降至零——它需要大约20分钟吗?

绞尽脑汁,天气寒冷。

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

系统不会堵塞导致压力损失最可能的原因是错误的血管扩张,电力冲洗是一个很好的小赚钱很少工作看谁做这项工作。

2013 - 03 - 24 t17:55:13 + 0

回答2013年3月24日

听起来很像一个阻塞的系统。我建议你得到一个电力系统的冲洗。但照顾你,这不仅仅是一个冲洗过。并让他们平衡系统在它

2013 - 03 - 16 - t20:50:05 + 0

回答2013年3月16日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价