询问商人

管道化

破解新铺陶瓷瓦槽

我住在Victorian住宅内(建于1870年)。10个月前我洗手间破解并安装全新洗手间

保证木质楼层非常温和 瓷砖铺层不成问题楼层大小近似9ftx10ft-joists约17

水管工平面铺设(约1.52英寸厚)并使用小区门口平面复合物

软格用砖模式打大瓷瓦 (12"x18")
我的卫生间看起来棒极了-我有一个小体积洗浴池,单入淋浴池和所有墙都铺到遍历图的地板上

10个月后,我发现毛线裂缝出现在门口的瓦里-裂缝超过4瓦以上数周前我联系水管工 他说他不明白为什么会发生他答应来讨论-他尚未联系

下层热线安装平面极不均匀,因为在某些区域线离差小2千分之差,而其他(非用)平面区域完全没有线8周后切换热层不太满意,因为有一些热点 和一些地区总是冷

我选择水管工是因为他有8位数注册数-知道这是面向哪个组织吗?并非CIPHE

我主要担心地板裂缝我相信没有简单解决之道, 但我真的欢迎输入, 因为我不确定下一步该怎么办-它最好别管它吗?

感谢阅读

5回文 MyBuilder管道

最佳回答

常用Hardi后台电磁板 或别插我木质基底听上去水管工显然可以打瓦片,但铺设自然石块和楼下加热经验令他失败使用遍历式时,你应该用粘合平方块来抓包件,它覆盖并填充瓦片中的任何小片或小片部分,特别是因为你想要楼下加热他显然没有,所以石头弱化 和热从底层加热 使它弱化如果他不均匀铺开加热电缆 将产生热冷点 我希望他没有把布线铺开

2014-11-25T12:45:02+00:00

回复2014年11月25日

Hi

在一个浴池里,他本不应该使用木板楼上全站hadibcker棋盘正确方法,在棋盘标识点中断并使用弹性粘合法

2014-01-03T18:05:02+00:00

2014年1月3日回复

不必找借口建设者搞乱作业 正因如此你才得到听上去似怪异,但瓷砖本身提供有限弹性问题在于地板不固并使用18毫米海洋平面最小比25毫米更好
解决方案:整层清除并正确完成,使用上方方法

hope帮助

2014-12-05T10:40:02+00:00

回复2014年12月5日

假设平整复合物厚半英寸像卷曲,这不应该厚一比二,它可能没有粘住老木地板和瓦片动裂不看很难说,但我建议你只需举起院内铺设的瓦片并重新正确支持楼层并再铺设有备用件吗if not then你希望它们上传确定或你可能大难查找同批数伯克郡 床地 赫茨或巴克斯 我们很乐意来找你视2

2013-09-11T08:55:02+01:00

2013年9月11日回复

不幸你这里有很多问题Ply不再推荐铺铺铺铺盖,因为对`blowing'或Dlamining的担忧,而我认为你在这里发生的事情就是如此。Hardi-Backer或其他水泥板固定近中心消除运动。平滑复合体很好,只要它正确工作,(fibre-re嗯,我想你已经知道答案..希望这有帮助 克莉丝

2019-03-30T20:40:02+00:00

回答2019年3月30日

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题

问题类别