问一个商人
防潮
我有一个潮湿的问题-湿气-渗透,根据我从一个朋友那里借来的设备,墙壁有太多的湿气-我不知道该怎么办?我应该重新粉刷整个房子吗?
来自MyBuilder防潮专家的5个答案
最佳答案
如果潮气从地面到一米高,那么潮气就是上升潮气,如果潮气比渗透潮气高,那么潮气就是渗透潮气。你提到的那个装置可能是湿度计,因为有些商人不知道它叫什么。你需要纠正原因,在重新填充之前,如果它是上升潮湿,它可能需要注入驱油区或一个较低的产品,然后渲染和撇除。
BJD
那你还会用什么工具来检查潮湿吗??我现在要去检查一件潮湿的工作用一个砖领带,因为你说你可以使用任何设备。
回答2011年5月3日
切尔滕纳姆•2008年10月29日起为会员•34工作,100%积极的反馈
首先,你说你从一个朋友那里得到了一个装置,这个装置是什么,你知道它能给你准确的读数吗?
在你开始计划重新安装之前,我建议找一家防潮公司,他们会告诉你需要做什么。
事情可能没有你想的那么糟。
把你的要求在Post a Job,在这个网站上,你会得到兴趣,建议和价格。
DS建筑商。
我们知道什么是湿度计,这是不建议的,因为海报上说她使用了一个设备,它可以是任何东西。
建筑工人们随身携带的这些仪表大多是廉价的,而且不准确。
如果海报要求进行适当的检查,请找一位潮湿专家。
在阅读了你的负面反馈后,你很可能会用墙上的领带来测量湿度。
在你的个人资料中,你是一个dpc专家。
回答2011年5月15日
索尔斯堡•2008年9月4日起为会员•2工作,100%积极的反馈
我同意DS Builders的观点,找个专家来解决这个问题。
他们将能够确定是否确实是上升的潮气或只是在地板水平的渲染桥接。
用prometer(工业标准仪表)进行一系列读数,以确定是否存在盐。如果存在,所有渲染必须移至距离地面1.2米或最后已知读数后300mm处。
这就是发现盐污染的整个墙的长度。
钻孔和注射防潮霜@ 100mm中心
然后是2层带有防水添加剂的渲染(外套)
通常用2层多面灰泥完成
在墙的底部的渲染也需要被切掉,以防止任何未来的桥接。
希望这可以帮助!
弗恩米尔斯
2011年4月26日回答
Ilfracombe•2008年12月29日起为会员•5工作,60%积极的反馈
嗨
你需要一个精确读数的仪表叫做气压计
我们进行了所有的潮湿和木材处理工程,听起来像上升的潮湿
这可以通过钻孔和注入一个新的防潮层来解决,然后把石膏砍到1.2米高,如果湿度超过了这个高度,就会更高
然后需要用盐中和剂喷洒墙壁
当它干了,第一渲染涂层将需要一个renderguard添加剂混合,以防止任何水分进入属性
在第二层涂层被涂上并晾干后,就可以撇油了
请注意:墙壁不能装饰长达3个月,因为这是防潮工程后的基本干燥时间
希望这对你有所帮助
该公司
史蒂夫
2011年5月6日回答
相关问题
- 关于维多利亚式房屋的瓦板修补标准,我需要征求别人的意见吗?
我刚请一个屋顶承包商给我修理了一下。我的屋顶舱口需要调整它的铰链,我有一个小泄漏…
- 我骗了我的顾客吗?
我是一名应急水管工,干了18年了。几周前,我通过一个网站得到了一条线索。顾客原来是……
- 我要把我的格莱德希尔热能仓库搬走吗?
我最近搬进了一个新房子,继承了一个系统,它真的不是按我想要的方式运行。…
- 我必须把坚固的墙壁隔热吗?我能不能把房子的其他部分都隔离起来。
我有一个独立的4床的实心墙建筑与卵石dash渲染3面和砖在前墙。…