问问商人

淋浴8.5千瓦需要知道我是否需要放更长的电缆

我有一个8.5千瓦的淋浴器,电线烧坏了,电工怎么能把10米的电缆放进我的淋浴器呢

来自MyBuilder电工的5个答案

最佳答案

我想你指的是10毫米,而不是10米。如果现有的电缆运行是合规的和可访问的,那么它可以被重用。它需要一直传递到消费者部门。淋浴也需要一个隔离器。记住,这项工作是在一个特殊的位置,并应通知建筑物控制。您还需要电气安装证书。

2021 - 10 - 21 - t14:00:03 + 01:00

回答2021年10月21日

把那辆旧马车拉出来。
打大一点的孔,把新插头从保险丝盒开到淋浴间,确保它有正确的保险丝等级和rcd保护。
最好的建议是找一个合格和训练有素的电工,因为他们肯定知道如何安装电缆。

2021 - 10 - 21 - t14:20:03 + 01:00

回答2021年10月21日

信息有限,你有RCD保护吗?是最近装的吗?电缆在哪里运行,在哪里被烧毁?如果电线烧坏了,那么可能是连接松动,保险丝尺寸错误等。如果尺寸和计算都很好,RCD或保险丝应该在电缆之前安装,因为这是保护的重点。打电话给电工,请专业人员对整个系统进行刷新。因为它的位置特殊,需要认证,所以自己不要乱动。

2021 - 10 - 21 - t15:00:04 + 01:00

回答2021年10月21日

这不是一个更长的电缆,这是一个更大的电缆10mm和熔断器板上的MCB将需要额定到40安培

2021 - 10 - 21 - t15:35:02 + 01:00

回答2021年10月21日

是的,你可以,10mm在一个长度,但它必须是独立的电路和合适的自动保险丝rsd,并且没有水分(适当密封在淋浴机组内

2021 - 10 - 21 - t17:00:03 + 01:00

回答2021年10月21日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map