问问商人
电
安装电饭煲
你好,我想买一个新的电饭煲。我的旧的是硬连接到一个盒子,然后连接到一个32安培保险丝的炊具开关。新炊具上说我需要硬接44.6安培的保险丝,额定功率为10.7千瓦。该炊具有它自己的断路器在消费单位额定为32安培。我的问题是,我只需要将32安培的炊具开关更换为45安培,还是断路器需要连同电缆一起更换为更高安培?
来自MyBuilder电工的5个答案
最佳答案
你好。
这完全取决于为它安装的电缆。电缆,炊具开关和断路器需要能够承受44.6安培,如果这是需求。一般来说,这将是一个10mm2电缆(取决于运行/分组等),一个45a隔离器和一个45a MCB。你可以让它保持现状,但如果炊具的压力超过32a(所以炊具上的所有东西都是开着的),那么它就会触发32a的断路器。无论如何,在没有计算电缆和隔离器是否能承受45安培的电压之前,不要更换断路器。
穆雷
2019年10月18日回答
是的,你需要把断路器(保险丝)换到45A。检查电缆是否适合携带45A电流。10mm2电缆适用于45A电流负载,适用于用于架设电缆的任何参考方法。如果你有6mm2的电缆,参考方法A(在保温墙的管道中封闭),那么你必须将电缆更换为10mm2。
2019年10月18日回答
经历•2019年4月24日起为会员•20.工作,100%积极的反馈
https://www.tlc-direct.co.uk/Book/6.5.2.htm
请参阅链接…这对炊具电路的多样性给出了一个“公平”的解释……
只有在知道所有的功率等级后才能计算出来…然后任何好的sparky将现在使用什么尺寸的电缆。如果需要更多细节,请与我联系。
问候,
斯蒂芬。
回答2019年10月31日
家用炊具的多样性因素是这样的:
45安培- 10 = 35安培x 30% =10.5安培=你拿走的10安培,= 20.5安培。这在圣诞节早上之前都很有效,那时一切都被点燃了!
多样性津贴
下表通常用于评估从单个配电板或CU馈电的一组电路的负载。注意,所使用的总电流值是应用分集后的总电流,而不仅仅是MCB或保险丝的名义额定值
适用线路分集的目的(国内)说明
照明总电流的66%
10A以下的加热和电力100%的总需求,+剩余的50%。空间加热连接到通用电源电路。
烹饪用具总需求的100%达10A,剩余的+ 30%。如果灶头上有插座,再加5A级。
热水器(即时)第一家电100%,第二家电100%,其余电器25%。
热水器(储存)不允许有多样性
地暖下不允许有分集
存储加热器不允许有多样性
标准电路满足最大电路100%的电流需求。其他电路需求的40%。这些是OSG附录8中描述的标准最终电路