冷热冲水
大约两个月前,我安装了一个新的组合式锅炉。在报价上,它说我将得到“系统的冷热冲洗”。这是什么?
我刚把散热器拿下来装修,里面全是黑水。当水管工在这里安装锅炉时,他没有下来排放系统的水或其他东西。事实上,当他离开的时候,我们有一个散热器坏了,他说他没有碰它,所以和他无关。
他是不是应该把散热器彻底冲洗一下?
来自MyBuilder水管工的14个答案
最佳答案
通话软管•2019年8月22日起成为会员•10工作,100%积极的反馈
亲爱的MyBuilder客户。
这种“冲洗”将包括注水和排水系统。如果进行了冷热冲洗,则不太可能清除通常在所有散热器底部发现的黑色污泥。它也不太可能使一个不工作的散热器工作,这些问题需要个人注意。
如果你觉得你在报价上被少找钱了,你可以告诉安装商,如果他们不愿意填写报价,你可以联系贸易标准公司寻求建议。(即,没有执行刷新)。他们可能只是忘了这么做,或者你没有注意到!
如果不工作的散热器有TRV…它通常很容易修复。此外,由于新锅炉/泵,我建议平衡系统,以确保热流均匀地流向所有散热器。这是一个长期的工作,不一定要安装一个新的锅炉,除非在报价中说明。如果你正在拆卸和更换你自己的散热器,那么你可能使系统有点不平衡。
如果你的安装人员忘记了冲洗,并且愿意纠正它,那么一个很好的折衷方案是要求他们修复不工作的阀门/ TRV,并做一个快速的系统平衡作为补偿。
希望这对你有帮助,鲍勃。
2019年8月29日回答
他们应该刷新系统拟合新锅炉之前,系统中所有的污泥通过你的新锅炉正在流传,大多数锅炉制造商将不能保证锅炉如果系统没有刷新正确锅炉安装前,他们适合magnaclean类型过滤返回吗?,让他们回出来,如果他们不会回来带他们去小额索偿法庭,报告他们的交易标准,他们填写了基准形式安装在书中,你得到一个气体保险柜的证明。他是一个气体安全管道工还是一个气体安全工程师这两者是不一样的,现在很多气体安全工程师似乎对管道或暖气维护几乎没有知识。
2019年8月28日回答
如果是表示一个完整的系统冲洗会进行(通常是锅炉安装的一部分,以防止任何旧的碎片阻碍新的锅炉)应进行全系统冲洗,在完成所有工作的散热器应该工作,如果不是水管工应该解决的问题(如果新阀门需要这应该是解释和额外的成本)是常见的做法也安装了一个过滤器以及锅炉(magna清洁过滤器)
我希望这能有所帮助
2019年8月28日回答
冷热冲洗是指在安装后向系统注水,在泵转动几次后将水倒出,然后再次向系统注水,添加温和的化学溶液,以清除接头内部多余的焊剂。然后加热系统,将水从排水点排出。
动力冲水或更好的是magnacleanse将是唯一的东西,以清除脏水和积聚的污泥(基本上是锈)从散热器。
附言:我希望他在锅炉下面的系统上给你装了一个磁力过滤器,否则所有的黑污水和污泥都会流进锅炉。
2019年8月28日回答
利兹•2013年5月23日成为会员•68工作,97%积极的反馈
你好,
通常情况下,我们首先进行热冲水,添加一个系统清洁剂,让它在系统中运行几个小时,然后把水从中央加热电路中排出去。
然后我们填充系统并再次排水,使用ph值条来查看系统的清洁程度。
我们不会把散热器从墙上拿下来单独清洗,但如果系统真的很脏,我们可能会建议电源冲洗。
2019年8月28日回答
Galashiels•2017年7月12日起为会员•2工作,100%积极的反馈
是的,在安装新锅炉之前,散热器应该被冲洗。任何残留在散热器和管道中的污泥都将通过新锅炉,这可能导致锅炉停止工作
2019年8月28日回答
你的系统里你说的话还没被清除。你的水应该是清澈的,如果两个月前,如果要求安装一个保护过滤器。系统冲洗使用锅炉泵或外部泵绕每个散热器使用搅拌器清除任何污泥或碎片。很明显没有人这么做过
2019年8月28日回答
冷冲洗是指你用Powerflush机器或使用无热源的冷总管冲洗加热系统。热冲水通常是用Powerflush机器完成的,锅炉会运行以产生热量,或者可以使用外部热源。当冲洗完成后,所有的散热器在阀门处被关闭,一个散热器将一直保持打开,然后你将在每个散热器周围工作,所以大部分的流量/压力集中在一个散热器上。从供暖系统中清除所有的污泥/沉淀物并不总是可能的。我不想说工程师的坏话,但在我听起来,他没有冲洗系统正确或根本,这可能会使制造商的保修无效,如果他们出来了故障。系统水的状况是他们检查的第一件事。
2019年8月28日回答
Staines-Upon-Thames•2019年8月26日起成为会员•目前还没有反馈
嗨,黑水是散热器里的金属氧化的结果。是的,安装热水器的水管工应该把加热系统冲了,如果他把这加进报价里的话。他还应该平衡所有的散热器,以确保锅炉正常有效地运行。
2019年8月28日回答
是的,系统应该被冲洗,以清除系统中的任何污泥等。新系统应该安装一个过滤器单元,以防止系统出现任何进一步的问题,还应该安装抑制液,以尽量减少进一步的腐蚀。如果添加到一个干净的系统中,如果添加到一个脏的系统中,效果就不是很好。听起来,安装人员为了节省时间,走了一些捷径
2019年8月28日回答
相关问题
- 当冷水龙头开着的时候,热水龙头就会变冷!
谢谢你们的信息,抱歉这么久才回复,我刚结婚,所以事情一直很忙!我又做了一些……
- 冷热系统冲洗,锅炉安装
我刚安装了一个新锅炉,对已经执行的系统冲洗有顾虑。我有两个散热器。
- 浴室的热水水龙头-间歇性的冷热,只有当运行缓慢时是热的
你好,我公寓的浴室水槽和浴缸水龙头有个非常恼人的问题。两个水龙头的压力都很大。
- 热水龙头先冷后热
我们的热水龙头好像出了问题。一开始,热水龙头运转良好,能产生热水。如果关闭,然后…