问一个商人
中央供暖系统
有没有办法降低从锅炉中获得热水所需的(热)水龙头流量?
我有一台伍斯特绿星30i ErP冷凝式组合锅炉。当我需要从水龙头里倒热水的时候,似乎有必要经常打开水龙头来加热水(这有点浪费,而且水槽灌得太快了)。
有没有什么方法可以设置流量,这样当水龙头的水流速较慢时,加热就会启动?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回答的答案:
谢谢所有的答案和信息-都很有趣。
最后我粗略地测量了触发水加热所需的流速(用水壶和秒表!)。差不多每分钟有2.9公升的水从水龙头流出,让锅炉启动。感谢GHS有限公司提供的信息。看来我也无能为力了,因为它完全按照设计的那样运行。
MyBuilder供暖工程师的4个回答
最佳答案
格拉斯哥•成员自2018年11月15日起•44工作,100%积极的反馈
嗨,马克,
伍斯特30i要求最低流量为每分钟2.9公升才能启动流量开关,这样锅炉就会着火,如果你觉得你必须以更高的流量运行水龙头,这可能是故障。如果在保修期内,请联系伍斯特公司,并在零部件和人工担保下,请一名工程师免费参加。
您也可以启动锅炉热水预热功能,即锅炉保持板温,减少热水排到锅炉的次数,详见下文
家用热水预热
预热减少了在水龙头处产生热水的时间
由ECO按钮()控制。
▶按下按钮可选择:
—当显示“预热”时,表示器具处于预热状态
模式(这将减少生产热水的时间在
水龙头)。
—当ECO显示时,设备将处于经济模式
预热也会关闭。
希望这能帮助回答你的问题
亲切的问候
格拉斯哥加热解决方案有限公司
回答2019年8月24日
Petersfield•成员自2015年9月2日起•159工作,97%积极的反馈
如果流量是伟大的,那么你可以在热和冷饲料上安装一个隔离器,并把它们调低。你甚至可以把外部的水龙头拧下来减少水流。我已经这样做了很多次&完美的工作。
回答2019年8月24日
北Petherton•成员自2014年11月18日•24工作,100%积极的反馈
我当然不会通过关闭水龙头来降低流量,这可能会腐蚀垫圈,然后阻止你在紧急情况下完全关闭水。
很有可能进来的总水管对锅炉来说太高了,安装人员在安装之前应该检查一下——任何有自尊心的安装人员都会检查一下,以确保有足够的压力供应一个combi在第一个地方,这样他们就会知道它是太低还是太高,加上这是在制造商的安装手册中。
如果主管道的压力太高,那么这可能会影响热水的加热速度,在锅炉之前安装一个减压阀将是解决这种情况的办法。
回答2019年9月3日
相关问题
- 集中供暖和热水系统应该独立运行吗?
我刚买了一个新家,有一个关于中央供暖和热水系统应该如何工作的问题....
- 增加淋浴压力:热水来自组合式锅炉,冷水来自阁楼水箱
目前我的浴室是这样设置的:热水来自一个由市电供应的组合式锅炉;冷水从…
- 热水龙头不能出水
我有一个开式通风系统。几个小时后,我的热水龙头流出的水减少了,然后就停了。没有热……
- 为什么我只能在减少流量的情况下得到热水,我该如何解决这个问题?
我有一个组合式锅炉,房子里的集中供暖很好。但是,我们两个浴室中的一个的热水…