询问商人

汽油工作

将房间设置为新的锅炉/加热系统是合法要求吗?

去年夏天,我们对刚刚购买的房屋进行了全面的翻新。这包括更换旧锅炉,我们现在有一个组合锅炉。这是Vaillant Ecotec 838402_06。建筑物的工作非常压力,直到后来(当我们开始使用中央供暖起来时)我们意识到我们没有房间恒温器,而且很难控制温度 - 总是太热或太冷。我最近听说,这是锅炉配备恒温器的法律要求,我尚不清楚我的是否符合建筑法规。锅炉在锅炉本身的数字文凭上有某种恒温器(井两个,一个用于加热的水),但温度与室温无关,例如即使我们知道房间的温度小于20度,中央加热温度也可能达到55度。

如果有人可以建议:我会很感激:
a)钳工应该包括一个房间恒温器(如果可以的话,您可以准确地解释我可以在哪里找到这些法律信息,以便我可以信心告诉建筑商吗?)
b)我的锅炉是否符合建筑法规,但没有房间恒温器(在这种情况下,我需要付钱给某人安装一个,即使锅炉安装程序应该问我是否想要一个,我的意思是谁有锅炉系统如今没有恒温器?)这是一个加油机,水管工还是Eletrician,谁应该安装单独的恒温器?他们需要任何特殊认证吗?
或c)我的锅炉上已经有一个房间恒温器,显然无法正常工作?

此外,我是否正确地认为我们应该收到锅炉安装的汽油证书?(这也是法律要求吗?)

非常感谢您的建议!

Mybuilder Gas Engineer的7个答案

最佳答案

所有新的供暖装置都必须配有房间恒温器,以满足建筑法规。如果您的属性超过150平方米,建议将系统分为区域,并为每个区域(即楼上1号区域,楼下2区)设有恒温器。新的天然气安装完成后,设备需要在Gassafe注册,即使不是安装人员,设备的罚款最高可达5K£5K。
注册后,您将通过帖子收到建筑通知,说明已安装设备以及安装程序的名称和注册号。

2012-03-05T16:45:01+00:00

回答2012年3月5日

锅炉上没有房间统计数据,应该安装一个与建筑物相遇

2012-03-05T15:15:02+00:00

回答2012年3月5日

这是在建筑物规范中涵盖的,这是一项要求

2012-06-20T09:10:02+01:00

2012年6月20日回答

其他答案很好,在说明手册背面的锅炉的基准调试部分将带有一个滴答纸箱,说“锅炉互锁”,安装人员需要勾选这需要勾选,这意味着房子安装了一个房间的恒温器,并且锅炉将在达到温度时具有“关闭”期。如果没有房间统计数据,只是TRV,那么锅炉和泵一直在运行,并且只有在计时器关闭时就会熄灭。出于效率原因/规定,需要室内。除此之外,如果安装了组合锅炉,则需要采取进一步的措施来满足“ 2018年4月的BoilerPlus法规”。其中之一可能是智能控制(特殊的室内/计时器组合)。BoilerPlus还指出,无论是否组合,所有锅炉均应具有时间和温度控制。提及“ 2018年4月的BerierPlus法规”,如果有任何悲伤,请他们向您展示在杂耍安装手册中,说不适合房间恒温器是可以的。

一个)。是的。b)否。允许加热工程师(并且必须)这样做。只要他不需要拆卸锅炉,就可以代表供暖工程师代表供暖工程师来执行此操作。如果他的气体保险箱注册,并且在培训中有一份电气元素,则可以做到这一点。c)看起来您没有一个房间恒温器,尽管您可能将无线固定在抽屉里或坐在应该不应该的地方。知道的人需要现场查看,看看是否安装了接收器。

最终问题的答案 - 锅炉必须由燃气安全工程师注册 - 通过与您的地址打电话给气体安全寄存器,可以轻松检查。如果未注册到您的地址的匹配描述锅炉,他们可以调查。就目前而言,请考虑您的建筑商亲自安装了它,除非可以找到合格的人为他做的证据。如果他们进行调查,他将需要向汽油保险箱证明谁做到了,或者基本上意味着他安装了它,这将被归类为法律眼中的非法天然气工作。

2020-07-20T08:30:03+01:00

回答2020年7月20日

是的。

2021-04-05T18:55:03+01:00

回答2021年4月5日

您需要为建筑法规和能源效率配备一个房间统计数据。
带有锅炉的基准书应该已经填写,并注册了锅炉,您将有一封信说锅炉已由经过批准的安装程序安装。
我们被允许自我证明我们的工作。

2020-03-01T18:45:02+00:00

回答2020年3月1日

您应该至少有一个房间统计数据来控制锅炉的供暖,但是它的良好做法可以在人们花费大量时间(如用餐区和卧室等)的区域提供至少额外的散热器恒温器阀。

2020-05-30T17:30:03+01:00

回答2020年5月30日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价