问一个匠人
管道
淋浴/浴缸混合器自来水太热
所以我的主要问题是,从淋浴/浴缸中出来的水(它是一个混合器水龙头/淋浴组合)对于太热而不能沐浴,最低48℃。
我们以前使用淋浴间隔只是将其放在炎热,这足以让令人愉快的热水淋浴,但现在有烫伤水或冷水的选择。
我发现的唯一解决方法是将水龙头设置在锅炉(Ravenheat Combi锅炉)踢在膝盖上并淋浴。奇怪的情况这足以产生可用的热水,只要淋浴头(直接安装在搅拌机龙头)上没有升高到水龙头上方〜3英尺上方。
浴室水槽上安装了一个搅拌机龙头,这能够产生一系列温度,尽管热水同样热和无法使用。
(不确定这是否是有用的信息,但冷水流明显慢于热水流量。这对于两者来说都是如此
我有一个锅炉人访问过期的服务,他(有些猜测)推荐是更换锅炉中的PCB。但是,我认为如果一个混音器水龙头正常工作,那么它不能倒到PCB?
任何帮助感激。
来自MyBuilder Plumbers的2个答案
最佳答案
Lymington.•成员于2016年4月27日以来•16.工作,94%积极的回馈
是的,我同意大卫。听起来像你的浴缸水箱是坦克喂养的,当锅炉改变时,他们让寒冷被坦克喂养。这应该已断开连接,并通过电源喂养的寒冷。如果这不是这样做,那么你就会改变牛仔锅炉。
检查你的roftank,看看它是否仍在使用中,然后关闭您的主挡块,看看您是否仍然从冷浴缸水龙头上获得冷水。如果是这样,您还应该检查安装程序是否是燃气安全或Corgi注册的,以锅炉改变时,无论哪个将适用。如果这样的工程师在安装Combi锅炉时令人忽视这种基本的基础,我会发现它非常出色。
如果当然,在没有检查安装时它都是猜想,但它很可能就是这种情况。如果是这样,这很令人震惊。
2016年9月13日回答
相关问题
- 淋浴搅拌机不通过足够的热水。
我最近买了一所新房子。房子在阁楼里有一个斗牛锅炉,在一楼的浴室配有浴室(下面......
- 搅拌机龙头淋浴问题(Combi锅炉电源热水和重力喂养冷水储罐)
嗨,在那里,我难以使用我的系统 - 热水从......
- 搞砸了热水和冷水供应到浴室搅拌机水龙头!
超过2年,我对我的浴缸水龙头的不均匀供水发生了问题(所有其他水龙头似乎有一种体面......
- 厨房搅拌机水龙头(Combi Bolier)的热水中低流量和热量。
我最近在我的Vaillant Ecotec Combi锅炉上进行了(相当多的工作): - 锅炉故障发现 - 全剥离......