询问商人
管道
Combi锅炉的漏水?
嗨,我认为我的新房屋中的梳子锅炉上的压力阀漏水很小,我可以提供照片。
在我们得到钥匙的那一天,压力在一个吧台以下有点低,所以我感到聪明,我打开了阀门以增加系统的压力 - 不幸的是,它上升得太快了,现在的压力已经在推荐的线上(距离约1 bar记忆)但是有很小的泄漏(每天不到杯子)。
希望某人能提供帮助。
干杯
缺口
房主
2011-06-10T09:47:31+01:00
Mybuilder水管工的3个答案
最佳答案
6080
2011-06-18T15:05:02+01:00
您有两个选择:降压阀上的头部短期转弯会释放一小片水,可能会清除一小块碎屑,这将不允许阀门完全关闭。选项2是如果选项1不起作用,则可以更换减压阀,这将需要专业人员。我指出,当系统完全冷时,您的压力设置在1.2和1.5栏之间,并且完成后卸下填充环。
2011年6月18日回答
像
22
相关问题
- 加热管的锅炉压力 /泄漏
嗨,我的组合锅炉不断失去压力(5-6小时内1.5 bar至零),我的天花板上有污渍,很可能...
- 从系统锅炉,水箱和水泵切换到锅炉
您好 - 我想从系统锅炉 +坦克 +水泵切换到组合机,保持淋浴中的高流量...
- CH返回阀的微小泄漏 - 逻辑组合上的锅炉连接24
嗨,我的组合锅炉时不时地失去压力,我现在注意到了为什么我的想法。...
- 海洋阿尔法240x组合锅炉的微小泄漏 - (冷主管)
您好,我认为我家中的Combi锅炉上的冷主入口阀有很小的泄漏。该模型是...